chouchangke
級別: 探索解密
![]() |
plsv 2000 y2 y100,這里的Y100是旋轉方向,有沒有實際的觸點? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
不接實際觸點,如何控制方向? |
---|---|
|
358273433
級別: 家園?
![]() |
應該就當是方向信號斷開,實際不用接線,然后方向是反方向。 |
---|---|
|
chouchangke
級別: 探索解密
![]() |
PLC的擴展接點也沒到Y100。 驅動器方向信號接的是Y3, 就是不懂程序為什么這樣設計?為什么不把Y100直接寫成Y3? |
---|---|
|
jiaglong
級別: 略有小成
![]() |
有些電機只是單方向旋轉,不需要控制方向,為了節省PLC輸出點,方向信號可以不接,但是指令又必須要使用,可以寫個大點用不到的端口了,我也這么做的,欺騙一下PLC而已吧,我使用的是M繼電器也可以的。 ![]() |
---|---|
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
![]() |
Y100肯定有的。擴展沒到Y100,難到Y100當中繼用了 |
---|---|
|