zlc1210903
級別: 工控俠客
![]() |
現在有個項目要用200的自由口和一個智能儀表表通信,但是通信一直不行 我有幾個問題想問大家,誰能幫我解答下呢 就拿向智能儀表發送和接受一次數據為例。 1.XMT指令是脈沖執行一次,還是需要一直執行? 2.RCV指令是脈沖執行,還是需要一直執行。 3.發送完成的中斷是需要脈沖執行還是,一直執行。 ![]() 如果指令這么寫會(huì )每一秒都正常的發送數據嗎?會(huì )引起中斷嗎 最近這件事有點焦頭爛額了,誰幫我解答下 |
|
---|---|---|
|
wbajyn
級別: 探索解密
![]() |
XMT指令比較好用,只需要導通一次就可以將數據發送出去 RCV指令就比較復雜,它有接收開始的條件,有接收停止的條件,必須設置正確后才可以接收與停止。(需要注意的是接收指令再有效之后,必須收到停止的條件后,發送指令才能再次有用) 設置中斷只需要一次導通,初始化就可以了。 希望相互交流,互相學習! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
haipingyuer
級別: 論壇先鋒
![]() |
我最近剛搞出來一個5臺西門子200PLC通訊,外加一個掃描槍Ｐ自由?有MODBUS也有PPI 有機會(huì )可以交流,596938761 |
|
---|---|---|
|