550374389
。!
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
![]() ![]() 樓主留言:朋友,選擇了32位,也不正確這是為何 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1,DMUL運算結果放入64位寄存器中,你用D500Z3的方式是把它當做32位寄存器使用,當乘運算的結果在32位以內時,不會(huì )出錯,即使這樣會(huì )造成寄存器重疊占用; 2,該運算在M21為ON且Z2小于10時才會(huì )執行,從監控結果來看最后一次運行時D210為-30,不是顯示的-7; 3,如樓上,雖然你的結果D502為-30,D503為-1,但把它兩個看成32位寄存器,[D503 D502]的結果仍為-30; 4,PLC執行結果不會(huì )有問題,問題出在你的程序邏輯上,把PLC砸爛也解決不了這問題。 樓主留言:D210為什么會(huì )上下兩個值不一致呢 |
---|---|
|
xjjfs
級別: 略有小成
![]() |
你只要記住 乘法用32位乘32位得數為64位就行了,即D100 (100-101)X D102 (102-103)=D104 (104-107) |
---|---|
|
liujunbo111
級別: 略有小成
![]() |
6樓 發表于: 2小時前只看該作者 | 小 中 大 PLC怎么用64位結果呀 程序只能用最大32位的數呀 說的對, 怎么顯示64位結果?? |
---|---|
|
xjjfs
級別: 略有小成
![]() |
DMUL運算結果放入64位寄存器中,不然會(huì )出錯。 應該是運算結果會(huì )占用64位。即上面的D104-D107不能再用了。 |
---|---|
|
曠工
上海曠久--三菱專業代理商,歡迎詢價購買
級別: 探索解密
![]() |
砸啦 要買貨聯系我 |
|
---|---|---|
|