137775420
級別: 探索解密
![]() |
我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。 突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。 測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。 請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測? 我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢??? ![]() ![]() ![]() 評價一下。。。。。 |
---|---|
|
liuwanhong
級別: 略有小成
![]() |
熱繼電器整定值不匹配,所以熱過載不起保護。 |
|
---|---|---|
|
云舒云卷
級別: 略有小成
![]() |
我遇到過相似的,是接觸器與熱繼電器問題,你選的應該有問題 |
---|---|
|
云舒云卷
級別: 略有小成
![]() |
還有就是你啟動的按鈕,接線可能把公共線接錯了,我上次就是的 |
---|---|
|
jesselai
級別: 略有小成
![]() |
相間電阻才有3歐 應該是相間短路了吧 可是是什么造成相間短路的呢, 這個就不懂了,還請樓下的高手指點指點 樓主留言:相間短路?? |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
熱繼電器保護都有個時間問題, 斷路器有速斷保護,所以有些時候,電機一上電斷路器馬上跳了,熱繼電器沒有動作。通常情況下可判斷電機已經燒毀。 電機燒毀有不同相間損壞,同相匝間損壞和對地絕緣損壞。 樓主留言:是的 對于熱繼電器和斷路器的問題,我認同您的觀點。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hswangliqun
級別: 略有小成
![]() |
檢測出來壞的,一定是壞了;檢測出來好的,不一定是好的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
137775420
級別: 探索解密
![]() |
最終導致電機燒毀的原因是電機的轉子卡死。。 但是有人知道怎么算是相間短路嗎??? 有什么檢測方法嗎?? |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
4KW的電機,普遍是8.8A的額定電流;相間的絕緣電阻越大越好;一般條件下500-1000k歐姆可以了;3歐姆屬于短路了;同樣道理;對地電阻越大越好;一般在300k歐姆可以了;這是實際得知的;當然最好無窮大最好;還有每一相線圈的電阻一般不能相差0.5歐姆;否則可能是匝間短路;僅供參考; 樓主留言:謝謝。。我判斷相間短路 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |