15162900
級別: 探索解密
![]() |
請問各位SPD指令行到的頻率數據用在發送脈沖指令PLSY的頻率值上做為 伺服速度跟隨,可以嗎??伺服為位置控制模式的 |
---|---|
|
564201
半月談
級別: 家園?
![]() |
不行的呀,脈沖的頻率和個數都是在指令執行之前寫好的,在指令執行過程中修改脈沖的頻率和個數都是無效的,如要想要執行新的數據,必須得把執行條件斷開后在接通才有效呀。 樓主留言:我看這個指令的說明里,指令執行中改變S1也就是頻率,那么輸出頻率也會(huì )隨之改變的。主要沒這么用過。 |
|
---|---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
![]() |
可以的!我也這樣用的,很穩定的,不過有一點,spd~plsv中間會(huì )有時間差的, 樓主留言:啊老兄,SPD--PLSY之間的時間差會(huì )有多少,可否在執行中加補償呢。 |
---|---|
|
15162900
級別: 探索解密
![]() |
也就是說,伺服跟隨的速度會(huì )滯后于被跟蹤的速度 對吧。有解決辦法嗎? 原速度基本是恒定的。伺服只是跟隨一段距離。 |
---|---|
|
liwenbin
自學PLC 同僚指點哦
級別: 略有小成
![]() |
你要知道SPD這條指令的含義 它是測量頻率的 更新速度是根據你設定的測量時間來確定的 你設定500MS 那么就滯后500MS+1掃描周期 一般都是設定1S測量 這樣會(huì )比較準確一點吧 樓主留言:真誠感謝!是這樣的,主要我做的這個東西吧,原速度是先轉起來的,只是到某一點的時候啟動伺服跟隨,也就是說頻率是先就有的。我覺行應該沒有問題,系統正在做。試了才知道效果。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |