wuhaicheng
級別: 探索解密
![]() |
一個上位,4臺PLC,s7-200 通過PPI并聯到工控機一個串口上,通過地址區分設備,只能連通2臺PLC,為什么啊 |
---|---|
|
beichen
級別: 家園?
![]() |
用西門子的DP線和網絡(luò )插頭,沒問題的。應該是串聯吧 |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
連接器上的撥動開關需要設置正確 |
|
---|---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
謝謝老師有沒有具體的連接說明 |
---|---|
|
zsb2010
級別: 工控俠客
![]() |
硬件檢查下列選項 1,通信線是否都是通的,2,如果用的是DP接頭,那么中間的PLC,DP接頭上有一個小開關,一定要在OFF檔位 3,如果以上都不行,建議更換通信線,我就遇到過導線完好,通信就是失敗的情況 軟件設置檢查 1,檢查PLC,的系統塊中,的站地址,波特率是否符合要求,站地址首先不能一樣,波特率必須和上位機組態軟件的一致 2,檢查PLC內部程序是否把于組態通信的端口設定成了自由口,或者是PPI主站接口, |
---|---|
|