為你默愛
級別: 探索解密
![]() |
http://www.nederman.cn/products/fans-and-vacuum-pumps/vacuum-pumps-and-fans/vac-two-stage-vacuum-fan 機器是除塵機,本身就是一個星三角啟動,啟動后24小時運轉,電機是45KW的,我想問問可以加上恒壓變頻控制嗎? |
---|---|
|
為你默愛
級別: 探索解密
![]() |
車間不是24小時使用的,估計使用10-16個小時,而且還不是連續使用 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
這個要看你使用的情況來定的。也就是說吸塵口有50個全開可以達到吸塵的效果?捎袝r(shí)只使用10個 或20個。這樣的情況加變頻才會(huì )節能。 |
---|---|
|
張傲雪
級別: 正式會(huì )員
![]() |
可以呀,用負壓的模擬量控制,相對的風口多了可以自動加頻,壓力變送器要是加在末端,還可以監控過濾器的封堵程度呢!好想法,我先試試。我們廠的過濾器保養就一直沒有沒有具體的數據檢測,這樣可以量化管理了。 |
---|---|
|
sz518104
級別: 家園?
![]() |
可以用變頻器控制啊,用壓力變送器檢測后,在用DA轉換控制除塵機的頻率及風機風量的大小,這樣可以節能控制啊 |
---|---|
|