工控子墨
級別: 略有小成
![]() |
大家好。我想一下。三菱人機A970.有沒有穿透功能呀。有的話。我該怎么設置參數……。謝謝了。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
有沒有此功能在你鏈接上通訊線試試不就知道了。。!三菱連自家的PLC不用設置就可以通訊。! |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果是連接三菱的PLC,可以透明傳輸的,在PLC的編程軟件通訊設置里面需要選擇透明傳輸模式才可以的。 記得觸摸屏有密碼不影響透明傳輸連接PLC的。圖片是鏈接Q系列,如果是FX系列設置相同。 ![]() ![]() [ 此帖被guochunyi在2014-07-17 20:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
工控子墨
級別: 略有小成
![]() |
大俠。給兩張在PLC的編程軟件通訊設置這個參數的截圖可以嗎。謝謝了。以前沒用過這個功能。不會(huì )用。我用的是GX ,WORKS2軟件,試了很多次沒有成功。還有就是觸摸屏有密碼。用穿透功能沒有密碼不影響吧? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果是電腦通過觸摸屏的自帶的USB通訊口連接PLC,則PLC編程軟件側,選擇直接連接就行。 不過A970淘汰很久了,是否帶USB口,記不清了。 |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
a970有usb透明傳輸功能; |
---|---|
|