yuanbl09
級別: 探索解密
![]() |
請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求? |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
![]() |
如果照計算呢,每相14臺,合2.8kw,同時啟動,照4-7倍起動電流算,最多21kw,合100a。而bv線可按1平方毫8來算,要用16平的算。但同時啟不會(huì )那么一致的,所以用10平也行。最終,用線可為4*10平+6平,或4*16平+10平 |
---|---|
|