lizeyuan0088
級別: 探索解密
![]() |
西門子200PLC程序里做個脈沖信號,需要達到50毫秒的速度。做了實驗似乎不行。1秒的可以,50毫秒掃描周期似乎捕捉不到,是不是我方法有問題。還是plc做不到。大神們能不能給做一個脈沖信號 50-100ms的。我需要在短時間內向自由口發送指令。 |
---|---|
|
lizeyuan0088
級別: 探索解密
![]() |
不是說中斷,plc能不能用在程序里寫出50毫秒的脈沖信號 |
---|---|
|
hsqknx
級別: 工控俠客
![]() |
理論上是可以的,但要注意的有的計時號是不能直接用自己的常閉點來斷開計時從而又重新計時的,自由口通信一般都 用定時中斷 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |