濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC 224和一個TD400 ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗 |
---|---|
|
lk546-工控
級別: 正式會(huì )員
![]() |
可以走M(jìn)odbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘 S7-200_Modbus通信.pdf |
|
---|---|---|
|
自動機器
級別: 略有小成
![]() |
西門子的多主PPI網絡(luò ),這樣用完全沒問題的,仔細檢查一下。 |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
剛剛看西門子自由口通信講座,有點了解,那能從主站的輸入信號控制從站的Q輸出嗎 這種程序一次沒做,求各位老師指點一下,給編寫思路或者程序例題什么的 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
講座講的很明白,主站讀寫兩指令 |
|
---|---|---|
|
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
![]() |
如果距離近,建議用PPI通信,簡單明了,自由口通信有點麻煩,我給你一個PPI通信的程序,如果要自由口通信的程序也可以發給你 |
---|---|
|
lk546-工控
級別: 正式會(huì )員
![]() |
PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離 |
|
---|---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位老師傾心的幫助,我已經弄懂兩臺S7-200PLC PPI 通信啦;正在學習Modbus協議與第三方設備通訊問題,目前遇到的問題是,不知變頻器的數據怎么讀到PLC 來 |
---|---|
|
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
![]() |
30米的距離應該可以,但是要注意走線的干擾,還有設置的波特率,波特率越高傳輸距離越短 |
---|---|
|