matlac
級別: 探索解密
![]() |
設備輸送帶的外殼對地電壓有90多伏,不能理解電壓從何而來? 電路的每一條回路都是火線經過設備,最后回零線,沒有任何一路跟外殼有接觸,怎么設備附近的輸送帶外殼能有電呢? 怎么處理? 外殼接地是個治標不治本的辦法吧? |
---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
![]() |
估計是用了調速電機吧? 調速電機基本都是漏電的,最直接的辦法是不用這種電機或者輸送帶可靠接地 |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
先檢測下三相電壓電流,三相電流是否平衡負載,設備和控制電柜是否有可靠地接地 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
一個感應電這么稀奇,接地線 |
|
---|---|---|
|
lnsyzbw
級別: 略有小成
![]() |
電氣設備的外殼必須可靠接地!用兆歐表檢測一下電動機的絕緣,不應低于0.5兆歐。 |
---|---|
|