jeanlauxing
級別: 正式會(huì )員
![]() |
新人,最近有一需求,要操控一個計數器,詳細如下: 廠家是:Autonics(奧托尼克斯) 型號:CT6M-2P 查看說明書,復位/輸出 說明如下: No/Address Func 說明 設定范圍 00001(0000) 01/05 Reset 0:OFF 1:ON 現在讀數都沒問題,我想通過自已寫的軟件來控制清零操作, 發送指令不起作用,如下 01 05 00 00 00 01 0C 0A 請問是什么原因,用了此設備的官方軟件調試,是可以清零的,但是無法查看其對應發的是什么指令? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
如果是MODBUS 置1是FF 00 假定是1號站 命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效驗 效驗 如果不是MOBUS 廠家的協議肯下是公開的. |
|
---|---|---|
|
jeanlauxing
級別: 正式會(huì )員
![]() |
謝謝, tkggtdkjpl 真的是FF 00,為什么是這個數呢?為什么不是00 01 ? |
---|---|
|