lw7968257
級別: 正式會(huì )員
![]() |
三菱plc急停怎么寫,如果用常開的話,有風險肯定不行;要是用常閉程序是不是要大改 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
常閉還不是一樣,將程序里用常開就行了。 一般急停設計不會(huì )用PLC控制電路,急?刂瓢踩^電器,按下急停斷開控制電路。PLC電源并不斷開,PLC輸出報警。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
一般急停就是讓電路信號無法傳遞下去就可以了 至于復位信號怎么給 就得注意點了 |
---|---|
|
zmc5552008
級別: 探索解密
![]() |
硬件上一般是采用常閉,這樣在緊急情況下,按下急停必須起作用,至于在程序里面使用常開常閉,就看你的程序怎么寫了 |
---|---|
|
lijikui25
級別: 探索解密
![]() |
硬件上一般是采用常閉,這樣在緊急情況下,按下急停必須起作用,至于在程序里面使用常開常閉,就看你的程序怎么寫了。同感 |
---|---|
|
初入職場
級別: 探索解密
![]() |
不用,如果已經寫了常開的程序,那直接用替換就好了 |
---|---|
|
fyang528
學習、學習、再學習!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
這個隨便寫都可以,如果硬件用常開,程序用常閉,硬件用常閉,程序用常開就可以了 |
|
---|---|---|
|