playboyss
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 如圖,開關1合上時,X1、X2輸入信號燈會(huì )同時亮。為什么?? 兩個24V電源中,上面那個電源似乎沒有形成回路啊。 補充一句:兩個輸入模塊分別接在兩個不同PLC上 [ 此帖被playboyss在2017-03-15 12:08重新編輯 ] |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
圖紙已經畫得這么明白了,開關1合上時,X1 X2 端都有低電位輸入豈能不同時亮 ![]() ![]() ![]() ![]() 樓主留言:以前沒遇到過用兩個電源的,上面那個模塊電源電流沒形成回路啊 |
|
---|---|---|
|
playboyss
級別: 探索解密
![]() |
問一下燈泡會(huì )亮嗎?用電池試過沒亮,其它直流電源沒試過 |
---|---|
|
vios1161
級別: 略有小成
![]() |
不會(huì )通…要把 2 個 power supply 的負電接成一點,達到共地及共準位,才會(huì )通。 |
---|---|
|
jicjic111
進步
級別: 略有小成
![]() |
按圖紙X1沒回路燈不會(huì )亮,但是X1,X2 ,COM端PLC內部是共用的,也是接通的,所以燈亮了 樓主留言:忘了說了,兩個輸入模塊接在不同PLC上的 |
---|---|
|
playboyss
級別: 探索解密
![]() |
再頂一下。。。。。。。難道是因為兩個電源Input端接在同一電網中 |
---|---|
|