jicjic111
進步
級別: 略有小成
![]() |
單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下 |
---|---|
|
好久不見啦!
級別: 探索解密
![]() |
考慮到線的機械強度,6A以下應不小于1mm,其他的自己計算查電纜安全載流量表(注意市場上的線纜普遍偷工減料,建議選大一號線纜)。斷路器整定電流不大于線纜的安全載流量即可。經驗值,僅供參考。 線路過長時還應考慮電壓降。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
看了好久,沒弄明白,既然是三相設備、二相設備混用的,怎么電流是2.7A,電流不可能平衡的!如果就算最大的電流相為2.7A,5*1.5平方就可以了,漏電斷路器選6A的就可以了.三相設備4臺,10A電流,5*2.5平方的電線,根據額定電流可算出漏電斷路器電流為20A ,總線采用YJV25*5的電纜,主斷路器選125A ,因不知道距離配電房有多遠,按以上參數配是沒問題的,如果距離遠,要加大線號,且斷路器的瞬時脫扣電流要重新調整小一些,(出廠時一般都為10倍的額定電流)不然起不到保護電纜的作用! 樓主留言:真誠感謝! [ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
設備配線,3相四線,總電流10A,配15A3相斷路器,總線配國標2.5平方電線,這只是個人建議 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1;第一種設備電纜線4×1.5m㎡,D5斷路器。第二種設備3×2.5m㎡,15A斷路器 2;總電纜可以是25m㎡,但考慮多重因素建議3相主電路35m㎡,其他2相25m㎡?倲嗦菲150A。 以上僅供參考,如有不妥請見諒,歡迎指正。 樓主留言:真誠感謝! [ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
![]() |
無言,你們真的太有才了,佩服 ![]() |
|
---|---|---|
|
lipingsr
級別: 略有小成
![]() |
這算個車間了,還要考慮到很多輔助設備,以及以后的擴充,照明,空調,空壓機, 看車間多大的面積,,建議按50KW的容量供電,否則有的是后悔, 到時想點個焊,連個電焊機都供不起 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jxjalwf
級別: 略有小成
![]() |