z62678667
級別: 探索解密
![]() |
預期效果:PLC中M100通電時,組態王中指示燈亮,斷電時,指示燈滅。 實際效果:在組態王里設置好變量值后,運行后無論M100是否通電,組態王指示燈都不亮。 試過用PLC里的Y輸出,組態王能達到預期效果。但PLC的Y輸出接點不夠,不想添加擴展模塊。 請教為什么PLC中M繼電器的通斷電情況組態王不能讀? [ 此帖被z62678667在2017-09-30 14:26重新編輯 ] |
---|---|
|
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
![]() |
方便把要使用的變量屬性發上來看一下嗎 |
---|---|
|
z62678667
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
|
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
![]() 請問 你確定 你監控的是M100嗎???? |
|
---|---|---|
|
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
![]() |
組態王也是可以讀寫的輔助繼電器的狀態的。 1、查看一下程序里控制M100是否有誤 2、如4樓所說,查看一下組態王里變量監控是否正確 3、看一下組態王指示燈控制控件用法是否有誤 |
---|---|
|