如題,1200與smart200 modbusrtu通信報錯8281是怎么回事,發生燈和接收燈都不亮 ![]() F1提示這個16#8281 寫入模塊時進行否定確認 檢查 PORT 參數上的輸入 在 WRREC.STATUS 靜態參數和 SFB WRREC 的說明中會(huì )找到有關錯誤原因的更多詳細信息。 [ 此帖被狼堡在2017-09-30 22:46重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
autoctrl
級別: 家園?
![]() |
如果是高級語言編程的話,可以看看這幾篇文章: http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x7ui.html http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x1z5.html |
---|---|
|
wuwm_1974
級別: 略有小成
![]() |
1、確定主從站; 2、主站需要主站的指令,從站需要從站的指令,倆PLC指令不同; 3、物理連接,通訊9針管腳,3——3,8——8; 4、電腦用MODBUS RTU通訊測試軟件分別于倆PLC通訊; 5、兩個PLC硬線連接,進行通訊。 |
---|---|
|