陳12345678
級別: 正式會(huì )員
![]() |
Q0.0發出脈沖,接線反復檢查。進入脫機狀態已經確認可以發出。。。但是電機就是不轉動時怎么回事 |
---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
![]() ![]() |
如果PLC沒有報錯,那就是接線問題了,你可以參考我寫過的帖子?赡,我發表在西門子論壇了。我ID應該是bruce.zhu 或者15062233501 記不清了。好久不逛論壇了。 |
|
---|---|---|
|
陳宇凡1990
級別: 略有小成
![]() |
如果我沒看錯的話,你這個電動速度是10000????你這個肯定動不了,你可以好好看下點動模式對點動速度的要求。 |
---|---|
|
陳宇凡1990
級別: 略有小成
![]() |
Velocity 點動模式的預設速度 限值: 啟動/停止速度 ≤ 速度 ≤ 最大速度 你組態的時候,一般最大速度都不會(huì )超過500 你的這個直接設定成10000,肯定不會(huì )動的。 |
---|---|
|
lltlgw
級別: 探索解密
![]() |
使能給了嗎 !還不轉就是步進電機接線接錯了,或者步進電機設置錯了 |
---|---|
|
十月幾川
級別: 略有小成
![]() |
通常三種可能:1、脈沖頻率高于步進精分步數;2、脈沖輸出沒串限流電阻;3、步進供電電源有時需要獨立于PLC供電 |
---|---|
|
13971852924
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我用S1200 控制三菱伺服為什么會(huì )顯示軸錯誤和組態錯誤,剛開始接觸S1200有大神能說一下什么原因么 |
---|---|
|
308284030
級別: 探索解密
![]() |
看看輸出口有脈沖輸出嗎? 步進電機驅動器的接線方式是否正確?驅動器控制輸入端支不支持24V信號 |
---|---|
|