林李56
級別: 正式會(huì )員
![]() |
各位大師,有誰做過類似的工程,怎么才能做到FX5U與距離3公里左右的上位機實時通訊? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
圖片:
![]() 300公里都可以, 找個兩個帶光口的交換機就可以,用光纖通訊。 距離不夠,加中繼。 |
|
---|---|---|
|
林李56
級別: 正式會(huì )員
![]() |
為什么?是不支持這么長的通信距離嗎? |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
通信距離和什么型號的PLC沒關,上了光纖你通信到哪都沒問題 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
不知道他的理由, 用232通過轉換, 用光纖通訊都沒有距離限制。 |
|
---|---|---|
|
zxl123
級別: 探索解密
![]() |
這么長肯定得通過光纖轉換,跟用什么PLC沒關系 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
兩邊上網,設定好IP,即可。 網路設定請教專業。 |
---|---|
|