lizhendong
級別: 家園?
![]() |
codesys 回原點,只要碰到正負限位,EtherCAT 就報警報錯。!不知如何回原點???請教一下大神們??? |
---|---|
|
lizhendong
級別: 家園?
![]() |
大哥!能否指點一下?謝謝 |
---|---|
|
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園?
![]() |
只要碰到正負限位,EtherCAT 就報警報錯??? 不是在伺服那邊只是連接傳感器,但不設定為驅動器的硬極限嗎 ![]() |
---|---|
|
榴蓮不帶刺
級別: 探索解密
![]() |
感應器走IO不接到驅動器,根據IO極限和原點位置自己編動作,主要就是模仿回原碰到感應器后的清零當前位置,自己寫就是繁瑣一點,如果你是絕對值的不用回原就行,只要做個按鈕定原點,設置軟限位,就不用接感應器少走很多線了 |
---|---|
|
紫夢zz
級別: 探索解密
![]() |
那請問要設置哪個參數?以松下伺服為例 |
---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
![]() |
看一看 |
|
---|---|---|
|