剛給PLC上電,一切正常,等一段時間PLC運行燈不亮電源燈正常輸入輸出指示燈也不亮,輸出全部是ON狀態,或者剛上電一切正常,一會(huì )PLC只是電源燈亮,其余都不亮,輸出全部OFF狀態,我覺得是PLC有故障,懂的老師幫忙看看。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
應該是PLC硬件故障,需要返修 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
buyiwuxi
級別: 略有小成
![]() |
沒有遇到過,如果我遇到應該會(huì )選擇換個PLC試試 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
北海艦隊
級別: *
![]() |
估計你的PLC運行環境有問題,是不是濕度太大或溫度太高,我碰到過PLC程序出錯原因是車間內濕度過高引起的,將PLC打開,吹干,然后安裝試試。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangrenbo
級別: *
![]() |
外部有短路 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
您的PLC是新設備上的還是正常使用了一段時間之后才出現這個情況的? 硬件故障、外部接線錯誤可能會(huì )導致這種現象,不好查找原因則可以采取替換法判斷故障所在。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
三菱FX的我遇到過這種情況,是用了PLC內部的電源但在外部24V短路了 |
|
---|---|---|
|
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
![]() |
4.5.7樓老師說的情況,我都試過,故障還是存在。 |
---|---|
|