yangliu
一笑而過
級別: 家園?
![]() |
請教各位: 由于粗心大意,在設計過程中將變頻器功率2.2KW用在了3.7KW電機上了,電機主要是輥簡傳動,令人遺憾的是在調試過程中才發現,如果老板知道了肯定罵死人,請問用2.2KW變頻器功率能用在了3.7KW電機上嗎? |
|
---|---|---|
|
wuwenjing55
級別: *
![]() |
主要還是要靠電機是否全負荷運轉了,一般設計的時候電機也都會(huì )考慮余量的。還有正常工況和運行情況了,變頻器有超載的能力,大概150%有60s,220%有2s左右。 |
---|---|
|
wuwenjing55
級別: *
![]() |
誤區、變頻器的容量選擇以電動機額定功率為依據 相對于電動機來說,變頻調速器的價格較貴,因此在保證安全可靠運行的前提下,合理地降低變頻調速器的容量就顯得十分有意義。 變頻調速器的功率指的是它適用的4極交流異步電動機的功率。 由于同容量電動機,其極數不同,電動機額定電流不同。隨著電動機極數的增多,電動機額定電流增大。變頻調速器的容量選擇不能以電動機額定功率為依據。同時,對于原來未采用變頻器的改造項目,變頻調速器的容量選擇也不能以電動機額定電流為依據。這是因為,電動機的容量選擇要考慮最大負荷、富裕系數、電動機規格等因素,往往富裕量較大,工業用電動機常常在50%~60%額定負荷下運行。若以電動機額定電流為依據來選擇變頻調速器的容量,留有富裕量太大,造成經濟上的浪費,而可靠性并沒有因此得到提高。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
強烈建議更換之。!如果現在將就著用那么就是自己為自己找麻煩。。!如果讓人家查到你以小驅大,估計你那聲譽就不怎么好了! |
|
---|---|---|
|
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
![]() |
測一下帶負載時的電流,然后算算變頻器運行功率低于額定功率就可以用的。 |
|
---|---|---|
|
jingqianshan
級別: *
![]() |
打個比喻,你只能搬100斤的東西,現在讓你去搬150斤的,你搬得動嗎?搬得動也會(huì )受傷的啦,看看電流時多少,不能超電流的 |
---|---|
|
happyzq008
級別: 略有小成
![]() |
主要看具體的負載狀況,如果電流吃的不大的話,沒關系 當然在實際使用中,要密切關注溫度狀況 |
---|---|
|
zyrss
級別: *
![]() |
要是電機負荷不大的話,建議把電機換個2.2KW的,這樣在同等負荷的情況下小電機的電流要小些,還達到了節約電能的目的,歪打正著。到時老板還要表揚你的哈。 ![]() |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
建議樓主更換電機或者變頻器。 等客戶使用過程中發生問題再進行更換就是比較麻煩的了。 |
---|---|
|