lijiyuan
級別: *
![]() |
各位大俠你們好: 小弟現在手上有三菱PLC主機和FX1N-2AD模塊與F930觸摸屏一起做一套測試溫度的治具, 但是經過多次研究我不能明白,在傳感器得到了信號(也就是所謂的模擬信號)經FX1N-2AD轉換后變為數字信號? 在PLC中進行處理,如果觸摸屏要顯示實時的溫度時是不是要對PLC中的溫度數據進行再次處理(也就是加減乘除)? 那其中加多少,減多少,乘多少,除多少?這個值是依據什么而得到的呢? 以上小弟肯請各位賜教,謝謝! |
---|---|
|
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
![]() |
肯定要處理的 但是你干嘛要用AD模塊呢?溫度模塊不好些嗎???還是價格的問題 請指教...... |
---|---|
|